Hola!
Tengo una duda por si he hecho alguna barbaridad.
He puesto un shelly detrás de un interruptor para domotizar la luz de un dormitorio. El caso es que justo en línea recta en el suelo hay un enchufe (toma corriente) al cual llega obviamente la fase, neutro y tierra. Como éstos cables pasan por la caja del interruptor, he aprovechado el cable neutro para usarlo en el relé del interruptor, pero claro, ese cable no corresponde al cableado de iluminación (es de 2.5mm). No sé si he hecho bien en hacerlo así, o debería haber pasado uno específico de iluminación hasta el interruptor. No se si puede tener consecuencias o no.
Uso de neutro de enchufe para interruptor
-
Khasda
- Mensajes: 23
- Registrado: Jue 02 May, 2024 9:31 pm
-
juan
- Mensajes: 5
- Registrado: Mar 23 Jul, 2024 10:21 pm
Re: Uso de neutro de enchufe para interruptor
Hola buenas!
Partiendo de la base que no soy electricista ...
No entiendo como lo habrás hecho, tenías tubo pasado desde el interruptor al enchufe?
Por otra parte como bien comentas ese neutro está fuera del circuito de iluminación y seguramente lleve un magneto-térmico diferente. Cuando cortes la línea de fuerza vas a apagar el shelly y por tanto la luz. Por otra parte si hay un corto o cualquier problema con el shelly no te va a saltar el magneto térmico de iluminación porque no lo va a detectar. Yo sinceramente no lo haría ...
Shelly una de las grandes ventajas que tiene para mi es que admite entradas de interruptor a 220V, es decir, no hay ni que tocar nada de los interruptores. Yo los meto en las cajas de registro. Averigua a que caja de registro va el interruptor y pon ahí el Shelly.
Partiendo de la base que no soy electricista ...
No entiendo como lo habrás hecho, tenías tubo pasado desde el interruptor al enchufe?
Por otra parte como bien comentas ese neutro está fuera del circuito de iluminación y seguramente lleve un magneto-térmico diferente. Cuando cortes la línea de fuerza vas a apagar el shelly y por tanto la luz. Por otra parte si hay un corto o cualquier problema con el shelly no te va a saltar el magneto térmico de iluminación porque no lo va a detectar. Yo sinceramente no lo haría ...
Shelly una de las grandes ventajas que tiene para mi es que admite entradas de interruptor a 220V, es decir, no hay ni que tocar nada de los interruptores. Yo los meto en las cajas de registro. Averigua a que caja de registro va el interruptor y pon ahí el Shelly.
- L: Línea
- N: Neutro de la misma borna que la bombilla
- Sw: Del interruptor irán dos cables, uno estará en la borna de potencia (Gris o marrón) y otro que puede que sea negro irá a la bombilla, este que va a la bombilla lo pones en la entrada Sw.
- O: En esta conexión del Shelly le metes el cable negro que iba a la bombilla desde el interruptor
-
Khasda
- Mensajes: 23
- Registrado: Jue 02 May, 2024 9:31 pm
Re: Uso de neutro de enchufe para interruptor
Hola, gracias por la respuesta.
Si, tengo un tubo pasado desde el interruptor al enchufe. El problema que tengo es que mis cajas de registro son enanas, típicas redondas que ya están saturadas, ahí no cabe un shelly ni de broma, por eso lo tuve que poner detrás del interruptor. Quizá lo que haga sea intentar pasar un neutro de iluminación desde la caja de registro al interruptor para reemplazarlo por el neutro que uso ahora que es del enchufe, porque seguramente tengas razón y cuando va todo bien, funciona, pero si se da algún problema el shelly se me lía.
Gracias!
Si, tengo un tubo pasado desde el interruptor al enchufe. El problema que tengo es que mis cajas de registro son enanas, típicas redondas que ya están saturadas, ahí no cabe un shelly ni de broma, por eso lo tuve que poner detrás del interruptor. Quizá lo que haga sea intentar pasar un neutro de iluminación desde la caja de registro al interruptor para reemplazarlo por el neutro que uso ahora que es del enchufe, porque seguramente tengas razón y cuando va todo bien, funciona, pero si se da algún problema el shelly se me lía.
Gracias!
-
juan
- Mensajes: 5
- Registrado: Mar 23 Jul, 2024 10:21 pm
Re: Uso de neutro de enchufe para interruptor
Hola, perdona que no vi la respuesta.
Mis cajas de registro están bastante llenas, pero a veces hay huecos debajo, encima o a los lados, si es pladur hay huecos.
Saludos!
Mis cajas de registro están bastante llenas, pero a veces hay huecos debajo, encima o a los lados, si es pladur hay huecos.
Saludos!